设计变压器时,该如何计算空载损耗\负载损耗\阻抗电压以及匝电势
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下: 空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量 负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下: 负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗 附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗 阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 匝电势: u=4.44*f*B*At,V 其中:B—铁心中的磁密,T At—铁心有效截面积,平方米 可以转化为变压器设计计算常用的公式: 当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V 当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V 如果你已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数 |