我单位的火灾监控的中控系统就放在我的办公室里,或者换句话说我就在消防中控室办公,顺便把火灾监控的班给值了。
今天下夜班刚要走,SD2200中控器响起来了。一查报警地址表,是地下室消防水泵和喷淋水泵室的压力开关动作了。赶到泵房一看,果然,037号输入模块的红灯常亮着。拔下模块,测量输入B6、B7端,电阻无穷大,压力开关并没有动作。将旁边监测另外一个压力开关的035号输入模块拆下安装在037模块的位置上,不再报警。看样子是输入模块的故障了。
虽然这个模块也就几百块的样子,买一个也不算贵,但我决定还是修一下。
拆下电路板,上面的元件不多,一个PIC16LC712CPU,一个晶振,一个24C04EEPROM,一个521光耦。剩下的就是些阻容元件,三极管什么的。主机没有显示这个模块报地址错误,说明此模块和主机通讯正常,CPU及晶振这方面的电路肯定没问题。模块错误地检测到压力开关动作,那么最有可能坏的就是光耦了。恰好前些天修一台机器买了几个521光耦,没有用完,正好拿来换上。换完后安装好,重新复位主机,报警消除。
刚要走,报警器又响了,看了一下地址表,是地下室厨房的火灾声光报警输出模块通讯错误,这种故障处理起来相对困难一些。赶到地下室厨房,就感觉有点不妙,声光报警器旁边隐约有小强活动,心里暗暗叫苦,别不是小强在报警器里面做了窝吧?拆下报警器,拿回办公室,一拆开,好大一群啊,四处乱爬,我赶紧踩毙几只。但估计到里面得有几十只的样子,不能再在自己的房间里弄了。把声光报警器拿到屋外,用鼓风机一吹……把一群小强都吹飞了。