层流手术室的通风设备对温度和湿度都要进行控制。湿度太高,容易滋生细菌,湿度太低,不利于手术病人伤口的愈合。通常要求夏季不高于50%,冬季不低于30%。在北方,到了冬天,风干物燥,空气湿度很低,如果不进行加湿,手术室内的空气就会很干燥,这时候通风设备中的电极加湿器就会启动对空气进行加湿。
接到手术室报修,一间手术间湿度很低,只有10%。于是赶到设备层,发现电极加湿器的控制输入信号正常,供电正常。但用手触摸加湿罐,不热,没有进行加湿。经检查,发现加湿系统的排水电磁阀一直处于通电打开状态,这样,进水阀注入加湿罐中的水都被排空,加湿罐无法工作。权益之计是将排水阀的电源线从控制板拔下,排水阀关闭,加湿罐中很快就注满了水,加湿器开始加湿,手术室的湿度达标。
从厂方订购了一块控制板换上,设备运行正常。剩下的工作就是要修复这块坏了的控制板。
拿回办公室,通电测试,发现上电以后,驱动电磁阀的继电器始终处于吸合状态,断电后再量,开路,看来不是继电器的问题(继电器是DC12V的)。驱动继电器线圈的是一个9013三极管,用万用表在线测量,好的。量其触发端----基极电压,0.7V,不对了。如果这个三极管处于截止状态,应该是0V才对,现在是0.7V明显是导通了。将此三极管焊下测量,好的。此时量电路板上基极焊点的电压,0V,这说明从CPU发出的是截止信号,此三极管不应该导通。