搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[分享]迪瑞7000D半自动生化维修手册

  [复制链接]
lizhongyang 发表于 2016-2-24 09:32 | 显示全部楼层
学习了

yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

qqrmbwww 发表于 2016-2-26 15:55 | 显示全部楼层
学习了
学摄-深呼吸 发表于 2017-5-23 22:59 | 显示全部楼层
楼主辛苦了     顶一个!
李治 发表于 2018-11-22 14:00 | 显示全部楼层
谢谢!
kuga-xx 发表于 2020-2-25 13:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
ycfun 发表于 2020-4-9 15:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
ycfun 发表于 2020-5-8 11:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主!辛苦了
kuga 发表于 2020-5-18 14:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
kefang-gZ 发表于 2020-8-28 09:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
ycfun 发表于 2020-9-2 11:24 | 显示全部楼层
学习了
kuga 发表于 2021-4-1 15:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
ycfun 发表于 2021-6-4 15:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
catinmask 发表于 2021-6-4 15:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2025-4-1 03:42 , Processed in 1.248867 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表