用户名  找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[转贴]巧用万用表测量接地电阻

[复制链接]
顶风 发表于 2006-3-26 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。

但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:

找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。

在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。

由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:

RAB=RA+RB+RX。。。。。。

①RAC=RA+RC+RX。。。。。。

②RBC=RB+RC+2RX。。。。。。

③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④

④式即为接地电阻的计算公式。

实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4Ω,RAC=9.3Ω,RBC=10.5Ω。则:

RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(Ω)

所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6Ω。

值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。
顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com

yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

 楼主| 顶风 发表于 2006-3-26 19:58 | 显示全部楼层

自己回自己的帖子是不是有点不象话?

呵呵,我转了这个帖子,是想告诉大家有人用这种方法测量接地电阻,而并不表示我同意这种做法,但我尊重作者的探索精神。

我个人认为这种方法不好,而且并不比用摇表测量省事多少,而且每个单位的电工处都有摇表的,借来用用未尝不可。而且摇表也不像他所说的那么昂贵,很便宜的。


郑振寰 发表于 2006-3-26 20:27 | 显示全部楼层

这简直不象话,简单的东西非往复杂搞,一块摇表百八十块钱,即准确又有依据,这么算来算去也不怕算糊涂了,不可取,千万不要采用,简直是误人子弟。

吉安赣中 发表于 2014-6-24 21:23 | 显示全部楼层
我赞同这种方法,因为摇表是不贵,但是有几个工程师会包里背着个摇表去出差,8mm的钢筋是倒处有卖的。小镇上都有的。这个方法算起来也容易,就是不知道可不可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2025-5-30 14:29 , Processed in 0.913579 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表