找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[原创]手术室层流系统温度失控维修1例

[复制链接]
顶风 发表于 2007-6-10 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

5月31日17:00,接到手术室报修--7、8、9三个万级手术间温度较高,大夫术中感到焖热。

来到设备层,找到相应的控制柜,从控制器RWX62的屏幕上看到,温度传感器的温度显示0℃。这样故障就比较清楚了--温度传感器坏了,显示0℃。这样控制器判断温度过低就会向执行器发出信号,关闭流向表冷器的冷水阀门,这样就无法给空气降温了。(我们的层流设备有百级手术间3间,千级手术间3间,万级手术间3间。其中百级和千级手术间每间使用一套空气处理装置,万级手术间3间共用一套空气处理装置。温度传感器安装在空气处理装置的回风口上,手术室的综合控制面板及其中央控制器上的温度信号都是由此温度传感器提供的。)

赶紧给厂方打电话定购温度传感器,要几天才能到货。同时采取应急措施,将执行器旁边的短路阀打开,让冷水直接流过表冷器,这样虽然有让温度偏低的可能,但在如此炎炎夏日,凉点总比热好受些吧。处理完了,也该下班了,手术间也都关闭了。

第二天一早,就接到手术室的电话,7、8、9号手术间还是热,又焖又热。我一听就有点纳闷:就是感觉不舒服也应该感觉凉啊!怎么还能感觉热呢?转念一想,明白了,虽然将冷水直通了,但没有把加热器关闭,控制器认为温度偏低,不但关闭了冷水阀肯定也将电加热器启动了,自己实在是太马虎了。赶紧跑到设备层,一看,果然如此,赶紧把给3组电加热器供电的3块电闸拉下来了。随着时间的流逝,温度慢慢降下来了。

这些天有点晕乎乎的,总犯错,让我们的医生洗桑拿了。哈哈
顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com

yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

maszxmm 发表于 2008-6-5 21:13 | 显示全部楼层
不知你们用的传感器是什么牌子的?我们用的是西门子的温度湿度一体传感器,另外,现在层流手术室越来越多,板主是否考虑建一个专题来讨论一下使用、维护、维修等问题。
 楼主| 顶风 发表于 2008-6-6 08:14 | 显示全部楼层

我们也使用的是西门子的温湿度一体传感器。

本坛如果要建立一个板块,只要要有150个以上的主题。从现在讨论层流手术室的帖子上来看,离这个目标还很遥远。这需要更多个人参与进来,共同讨论。谢谢您对本坛的支持。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2025-3-31 20:42 , Processed in 0.947568 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表