找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[原创]海洛斯机房专用精密空调维修一例

[复制链接]
顶风 发表于 2007-6-11 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

近日北京遭遇连续的高温天气,酷暑难耐,空调用量很大,出故障的机会也就大了。作为医院的设备维修部门,现在几乎没什么医疗设备可修了,全力对付空调。

昨晚夜班,刚到没多久就接到报修,CT室的中央空调坏了。说是中央空调也不全面,应该叫机房专用精密空调,不像中央空调通过冷媒水换热,和普通空调一样,直接通过氟利昂蒸发管换热。但体积要大很多,10P的压缩机,也有风道、送风机、电极加湿器等设施,可以进行恒温恒湿控制。意大利海洛斯公司生产,一般用在医院的CT、核磁机房,电信公司、银行等单位的设备机房。

到达现场,看了一下状态指示灯,“RUN”灯和“ALARM”灯均点亮,送风机工作正常,可以判断主机处于工作状态。按控制器上的“ENTER”键,查看故障信息,显示“HIGH PRESSURE”故障,按“RESET”键复位,几分钟后继续报“HIGH PRESSURE”故障,不禁哑然而笑--这种小聪明就不要耍了,要是复位能解决问题还要维修人员干吗?这东西不像计算机,死机了可以重新启动兴许就好了。所以修机器的时候有时候会开机关机几次,以为机器能奇迹般的正常,哈哈,这是维修人员的臭毛病之一,我也不能免俗啊!没病不死人,老老实实查毛病吧。

一般来说,氟压高都是由于室外机过热引起的。这些天持续高温,机组长期工作,加上久不下雨,室外机肯定积尘很多,会造成散热不良,引起高压报警。来到室外机组处,接上水管子,对着室外机的散热器一通喷水--果然很脏,流下的水黑如墨汁。

冲洗了约20分钟,流下的水逐步变得清澈,室外机组的温度也降下来了。感觉差不多了。回到机房,按“RESET”键重新复位机器,几分钟后,还是报“HIGH PRESSURE”故障,压缩机不启动,怪事了。

也许是室外机的压力开关坏了,借来梯子,爬到散热器上,打开侧盖,找到压力开关。调节压力开关上的“RANGE”旋钮,从18bar一直调整到5bar,然后调回到18bar。一般来说,如果压缩机没问题,压力开关没问题,此时机组应该能启动。可惜事与愿违,机组还是没反映。

回办公室找出说明书,一看,明白了,室内机组压缩机旁还有一个压力保护开关,如果压力过高跳起了必须手工复位的。回到机房,打开设备舱门,拆下过滤网,果然在压缩机旁有个压力保护开关,是个红色的小按钮,已经弹起,用手一按,听到一声清脆的“嗒”,估计没问题了。(后来查了维修记录,去年曾经也出过一次这样的故障,也是如此处理的,可惜忘了个干干净净。)

按控制面板上的“RESET”键复位系统,几分钟后,压缩机运转起来了,整个系统恢复了正常。
顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com

yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

郑振寰 发表于 2007-6-11 19:28 | 显示全部楼层

长见识了。

 楼主| 顶风 发表于 2007-6-11 19:36 | 显示全部楼层
呵呵,老郑要是有机会接触一定要拿着手册去啊。这个东西可以多台机器联网使用的,中央控制器操作起来很是繁琐,没有手册还真挺不容易。
东海陈亮 发表于 2009-10-11 08:54 | 显示全部楼层

不仅会修还会写

发现大陆 发表于 2009-11-21 09:18 | 显示全部楼层
谢谢版主
李攀恩施 发表于 2009-12-3 19:23 | 显示全部楼层
呵呵,这个东西,确实长见识了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2025-4-4 05:21 , Processed in 3.276668 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表