找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[求助]供氧系统

[复制链接]
liuweiminghy 发表于 2007-8-30 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问各位中心供氧都用什么系统?中心制氧如何?我们要建新院,请大家给点建议,谢!

yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

顶风 发表于 2007-8-30 20:47 | 显示全部楼层

中心供养是一个系统工程,需要专业公司来安装完成。包括设备带、呼叫系统、氧气、负压、床头灯、床头插座等等。有条件的还可以装上压缩空气、二氧化碳、笑气等气体接口、网络接口等等。

单就氧气而言,整个供养系统包括液氧罐、蒸发器、汇流排、二级减压箱、管路等等。不建议使用中央制氧机,使用液氧是安全经济的最好选择。300~500张床位的医院用10立方的液氧罐就富富有余了。

顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
 楼主| liuweiminghy 发表于 2007-8-31 09:23 | 显示全部楼层
谢谢顶风,我们这个地方液氧源比较不方面,需且新院在市中心,地方不够。制氧有什么缺点呢?
顶风 发表于 2007-8-31 12:23 | 显示全部楼层

自己制氧最大的缺点就是费用高,设备维护也比较麻烦,哪里有液氧罐用着省心啊。

大块 发表于 2007-9-1 08:37 | 显示全部楼层
就是占地面积大,你在市区安全问题得考虑,还是楼上说的好液氧罐用着省心。
guoruijun 发表于 2009-5-19 00:05 | 显示全部楼层
中心供氧系统包括供氧系统、设备带、呼叫系统、氧气、负压、床头灯、床头插座等等。而供氧系统在床位少的医院可用汇流排供氧,床位多的医院可用制氧机或液氧罐。制氧机维护保养比较麻烦,噪音比较大,需要专门房子安置机器。液氧罐基本上不需要维修保养,没有噪音,可以露天安置。