找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[原创]电极加湿器控制板维修1例

[复制链接]
顶风 发表于 2008-12-18 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
 

层流手术室的通风设备对温度和湿度都要进行控制。湿度太高,容易滋生细菌,湿度太低,不利于手术病人伤口的愈合。通常要求夏季不高于50%,冬季不低于30%。在北方,到了冬天,风干物燥,空气湿度很低,如果不进行加湿,手术室内的空气就会很干燥,这时候通风设备中的电极加湿器就会启动对空气进行加湿。

接到手术室报修,一间手术间湿度很低,只有10%。于是赶到设备层,发现电极加湿器的控制输入信号正常,供电正常。但用手触摸加湿罐,不热,没有进行加湿。经检查,发现加湿系统的排水电磁阀一直处于通电打开状态,这样,进水阀注入加湿罐中的水都被排空,加湿罐无法工作。权益之计是将排水阀的电源线从控制板拔下,排水阀关闭,加湿罐中很快就注满了水,加湿器开始加湿,手术室的湿度达标。

从厂方订购了一块控制板换上,设备运行正常。剩下的工作就是要修复这块坏了的控制板。

拿回办公室,通电测试,发现上电以后,驱动电磁阀的继电器始终处于吸合状态,断电后再量,开路,看来不是继电器的问题(继电器是DC12V的)。驱动继电器线圈的是一个9013三极管,用万用表在线测量,好的。量其触发端----基极电压,0.7V,不对了。如果这个三极管处于截止状态,应该是0V才对,现在是0.7V明显是导通了。将此三极管焊下测量,好的。此时量电路板上基极焊点的电压,0V,这说明从CPU发出的是截止信号,此三极管不应该导通。

仔细思考了一下,故障原因应该是9013三极管耐压性能降低,在DC12V的电压下导通了,造成此继电器始终吸合,继而使排水阀打开引起了电极加湿器不能加湿。

手头没有9013三极管,找了半天,找到一个9014的三极管替代。焊接在电路板上,通电测试,故障消除。
顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com

yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

郑振寰 发表于 2008-12-18 10:43 | 显示全部楼层

这两个管子不能替换吧,一个是PNP一个是NPN。

 楼主| 顶风 发表于 2008-12-18 10:45 | 显示全部楼层

都是NPN的,可以互换。不过9014的最大集电极电流比较小,9013是500毫安,9014是100毫安,但带一个继电器也够了。

郑振寰 发表于 2008-12-18 10:59 | 显示全部楼层
不是,你看错了,正好相反的,而且电流方向也不对。
 楼主| 顶风 发表于 2008-12-18 11:07 | 显示全部楼层
9012是PNP的,9013和9014都是NPN的,板子上还有其他的9013的管子,我都量过的,错不了。
郑振寰 发表于 2008-12-18 11:10 | 显示全部楼层

哦,脑子没反应过来,写着9013,想着9015。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2025-3-31 20:42 , Processed in 1.104341 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表