您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
yeec维修网视频培训资料购买链接: BeckmanCoulter DXA系列培训资料 Ortho VITROS 系列培训资料 Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料 Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料 Roche Cobas modular系列分析仪培训资料 Horiba-ABX Yumizen系列培训资料 DiaSorin Liaison系列培训资料 Advia2120培训资料 Inpeco-Aptio系列培训资料 Atellica Solution系列培训资料 Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列 SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列 Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列 Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列 ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列 BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列 BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列 BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列 BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列 BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列 LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料 Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列 Sysmex 血凝系列培训(CA/CS) Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500) Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE) Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000) Sysmex HISCL系列培训 可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
举报
原来的ups有一个网线插在电脑的机箱上,如果把这个网线拔下来,ct就不能开机,在开机进入时,一般是20秒左右就自动关机,如果把网线插上就没问题,可是新买的ups没有网线,所以就无法开机,问过厂家的工程师,他说要改bios,可是他也记不清怎么改了,就是这个问题,谢谢!!
哦。你买了一个不带控制的。现在的UPS都带控制,只不过可能不是网线而是串口。不让电脑控制也可以,先看看电脑里面是否接了UPS控制卡,如果接了,拔掉就行了。BIOS里面只有两个地方,Power Management Setup”的“ACPI Function”和“PnP/PCI Configurations”,将“Resources Control by”,把这两个地方改为无效和自动就行了。
或者恢复BIOS的默认值。不过这么昂贵的CT你居然不更换配套的UPS而去更改设置怕不是个正确的方法,一旦出现问题服务器趴下了,损失就不是一个UPS的价格了,你好好琢磨一下吧。再说现在带网线控制的UPS并不是很贵,与串口控制的差别仅仅不到100元。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网
GMT+8, 2025-4-4 08:35 , Processed in 1.573195 second(s), 40 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.