找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[求助] 电磁阀说明手册疑惑

[复制链接]
thefantasy21cn 发表于 2019-1-24 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为德国burkert的电磁阀说明图,来源于附件电磁阀手册


看了郑工之前写的电磁阀帖子,刚才接触到一个电磁阀的更换,在厂家官网下载说明手册,有些迷惑,请帮忙解答,谢谢:
1. 为什么A型是常闭,B型是常开呢,和平时理解的刚好相反。
2. T型是否为在未通电的情况下电磁阀R端和A端连通,液体双向流动。通电后P端和A端连接,液体可双向流动。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

郑振寰 发表于 2019-1-24 21:42 | 显示全部楼层
每个电磁阀符号分为左右两侧,左侧是通电时的状态,右侧是不通电时的状态。而管路一般画在不通电时状态侧,也就是右侧。
A型,不通电时断开,管路不通,所以是常闭型。通电时流向是P -A ,因为阀膜有方向性,接反了恐怕有时会节流或关闭。
B型,不通电时导通,管路通畅,所以是常开型。不通电时流向是P -A。通电后反而断开。
T型你理解的没错。
 楼主| thefantasy21cn 发表于 2019-1-24 22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 thefantasy21cn 于 2019-1-24 22:08 编辑
郑振寰 发表于 2019-1-24 21:42
每个电磁阀符号分为左右两侧,左侧是通电时的状态,右侧是不通电时的状态。而管路一般画在不通电时状态侧, ...

谢谢郑工。
“左侧是通电时的状态,右侧是不通电时的状态”
因为电磁阀画的方向不一定和图中一致,那左侧是否指有压杆那一侧,右侧为弹簧那一侧

郑工您之前的帖子说的常开常闭感觉和上面回复说的正好相反。管路接在电磁阀符号的左侧,靠近弹簧符号侧,为不通电状态,按照上面回复的说法应该为常闭型。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
huangzel 发表于 2019-1-25 08:42 | 显示全部楼层
学习了
郑振寰 发表于 2019-1-25 09:27 | 显示全部楼层
这两个图正好是相反的,下面的图中,左侧是不通电的状态,右侧是通电的状态。驱动侧是右侧,远离驱动侧的是不通电状态,紧挨着驱动侧的是通电状态。一楼的图正好相反,驱动侧在左侧。而且这两个一个是气阀,一个是电磁阀。
 楼主| thefantasy21cn 发表于 2019-1-25 22:54 | 显示全部楼层
郑振寰 发表于 2019-1-25 09:27
这两个图正好是相反的,下面的图中,左侧是不通电的状态,右侧是通电的状态。驱动侧是右侧,远离驱动侧的是 ...

是的,电磁阀A型和气阀这个其实是一样的,但为什么电磁阀为常闭型,气阀为常开型呢
郑振寰 发表于 2019-1-26 03:39 | 显示全部楼层
不一样。
A型的驱动在左侧,所以右侧是不通电的状态。
气阀的驱动在右侧,因此左侧是不通电的状态。仔细看5楼我的回复,远离驱动侧的是不通电的状态。阀的画法有很多种,区分以驱动侧为依据。
有情 发表于 2019-1-27 12:07 | 显示全部楼层
还是看不懂
q417564990 发表于 2019-1-29 09:03 | 显示全部楼层
能否看成曲线端时接入端,另一端是通电端
郑振寰 发表于 2019-1-29 10:10 | 显示全部楼层
两张图片说明:







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
 楼主| thefantasy21cn 发表于 2019-1-29 11:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 thefantasy21cn 于 2019-1-29 11:11 编辑


郑工,这个图中管路接在左侧上下(弹簧侧),不通电状态时阀上下是断开的,管路流体不能流过,那这种应该称为常开还是常闭电磁阀,我理解因为不通电时管路断开,所以称为常开(常断)电磁阀

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
郑振寰 发表于 2019-1-29 12:05 | 显示全部楼层
不通电断开叫常闭,关闭流体通道。
关晓-深圳 发表于 2019-2-15 14:38 | 显示全部楼层
我是这样理解的,通电后弹簧压缩,阀体向弹簧一侧移动。离弹簧近的一侧就是常态,断开状态就是常闭(不是闭合是close关闭);否则就是常开(不是断开是open打开)
1204944862 发表于 2021-2-23 00:19 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
zx367 发表于 2021-7-7 10:54 | 显示全部楼层
郑老师讲的明白   谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2025-4-1 03:03 , Processed in 1.308851 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表